网友爆料:本人购置的房屋,坐落于鹿城区府东路锦延家园9幢301室,属于安置毛坯房。2024年5月中旬开始装修,装修过程中,发现房子存在两个质量问题:
1.水管脱落:在7月23日,对房屋主卧卫生间进行闭水测试过程中,楼下天花板的地漏排水管脱落(图1),造成卫生间闭水测试的水漫到楼下衣服店。此问题多次沟通无果,最后再详细描述。
图1 地漏排水管脱落
2.室内渗水:在7月份台风天的一场暴雨后,房屋内多出渗水(图2、图3)。与物业沟通后,已安排人员在露台做防水处理。
图2 室内客厅渗水
图3 室内厨房渗水
上述两个房屋质量问题反映到物业后,物业派人来查看,认为水管脱落是不当装修造成的,不予负责;房屋渗水问题无法否认,后续派人过来维修。
但是根据多年装修经验的师傅判断,以及咨询房屋建设相关的专家,认为水管脱落就是房屋建设施工不规范,存在质量问题。后来,我方打了12345市长热线、人民网给张书记留言、中央信访局投诉,信访件最后移交给了温州市城市建设发展集团有限公司(房屋的开发商)。城发也派相关人员来现场进行了查看,也认为是装修不当造成的,不予负责(图4)。城发人员过来查看和认定的问题,都是他们自己认定的,也没有第三方专业人员来做公正,想说啥都是他们自己说了算。
图4 城发回复
后续再提交信访问题(人民网),都因对方已做出答复,不予受理。经过一个月的多次沟通无果,装修施工也延期了1个月,楼下店面受损一直催促我方维修和赔偿,我方只能先将脱落的水管拆除,并对该处进行维修。维修时,将脱落的水管取下,进行检查,发现水管接口处,打胶水的地方带有很多污渍(图5),明显是施工不规范,正常打胶的位置,应该是十分干净的,这样才能保证胶水的作用。
图5 脱落水管接口处
规范施工的情况下,胶水粘合处,两个成年人都无法将两个管道拉开,楼上施工,根本不可能会把楼下的水管弄脱。
|
|