柒零叁网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4785|回复: 2

又一起血淋淋事故,温州一男子不幸身亡!年仅29岁

[复制链接]

2

主题

2

帖子

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2018-6-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式


T0mCulQLqVHUQ036.jpg


看到这双手,是不是感到不寒而栗

究竟发生了什么?

让这双手有个如此大的窟窿

这是去年发生的一起触电事故,

一名工人不幸身亡。

死者王某,盐盆街道人

29岁。

EJ3J0hgb33blhLJj.jpg

事件回放
2017年10月9日8时许,公司成套设备检验员蒋某和王某开始使用移动的高低压成套综合测试台对3号成套车间的PT及避雷器柜进行检验。两人共同完成前两台PT及避雷器柜检验后,蒋某离开前往财务室报账,王某将测试台的三相输出电源夹夹在一空纸板箱立面,再将三个电源夹连接上三根细电缆,电缆的末端连接到柜体后面的供电母排上以此来进行校验。


9时45分许,蒋某回至车间,从卫生间找来正在抽烟的王某准备完成第三台PT及避雷器柜的检验工作。蒋某在PT手车前检查电压互感器的情况,王某已完成校验准备将电源夹取下断开电源,由于测试台上的固定三相输出开关未关,王某在未佩戴绝缘手套的情况下,双手握上电源夹时触电。蒋某见状立即关掉测试台上的固定三相输出开关,与刚好经过的车间主任周某一起搬来靠墙的一块木板,二人合力将王某抬上木板,后公司负责人知情后协调公司的五菱小货车将王某送往乐清市第三人民医院进行抢救,后经抢救无效于11时许死亡。



WLgcgmotu1CcOuWs.jpg




事故原因分析



经现场勘查、技术与视频分析,王某未将高低压成套综合测试台上的固定三相输出开关关闭,在其完成检验后未佩戴绝缘手套,双手握住电源夹致电压回路触电,手掌有明显电灼伤。王某触电后因心肺骤停致死。


(一)直接原因

王某双手握住带电电源夹导致触电,是本起事故发生的直接原因。
(二)间接原因
1、王某安全意识淡薄,未严格遵守安全操作规程,违规不佩戴绝缘手套进行带电作业,且未经专门的电工培训合格上岗作业,是本起事故发生的原因之一。
2、乐清这家公司未对公司特种作业人员(电工)按照国家规定经专门安全作业培训持证上岗,未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程,是本起事故发生的原因之一。
3、公司负责人未建立、健全本单位的安全生产责任制,未督促、检查本单位的安全生产工作,对特种作业人员未持证上岗作业情况不重视,未能及时消除该事故隐患,是本起事故发生的原因之一。


天气逐渐转热

是安全事故的高发期

点个ZAN,提醒自己以及身边的人

必须牢记“安全生产,重在预防!”







防触电,这些知识要了解


vaIviZ2nb4yiDGPi.jpg

     

23

主题

571

帖子

286

积分

正式会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
286
QQ
发表于 2018-6-13 09:35 | 显示全部楼层
这个“又”字好象就是今年发生的,怎么是去年的啊?
     

0

主题

18

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2018-6-13 19:45 | 显示全部楼层
两个原因
(一)直接原因。
(二)间接原因。

www.sb6881.com  www.sb6882.com  www.sb6883.com  www.sb6887.com  www.sb6889.com