可能出现后果或问题
| 事前注意事项及应对防范要点
| 事中事后处置措施
|
1.简易锅炉房和电站锅炉炉顶的防雨棚可能被大雪压塌,进而引发人身和设备伤害。
| 1.锅炉房及电站锅炉炉顶雨棚应有足够强度,并合理设计其装设角度,以防积雪过多。当出现大雪天气时,应根据情况及时清除顶部积雪。
| 1.及时清理掉杂物,确保人身和设备安全。
|
2.停用状态下的锅炉,某些部位水管和玻璃管式液位计容易冰冻胀裂。
| 1.冰冻天气时,应放掉锅内存水或者拆卸下水位计玻璃管。对于存水管道应有保暖措施。
| 1.及时更换冻坏的玻璃管或管道。
|
3.寒冷环境下,进行排污或开启蒸汽阀门操作时容易发生管道水击现象。
| 1.开启阀门时,严格按操作规程,加长暖管时间,充分暖管后再进行全开操作。
| 1.发生管道水击现象时,应根据水击现象严重程度进行相关锅炉操作;
2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面检验,确定设备安全状况后再投入使用。
|
4.当安全阀与锅炉之间的连接管较长或者安全阀排放管内容易积水时,安全阀可能被冻住,不能及时泄压排汽。
水封管冰冻。
| 1.安全阀排放管上应在合适位置装设放水管,确保排除管内积水,寒冷天气时,应对安全阀进行手动排放操作;
2.蒸汽锅炉水封管,放空管应有防冻措施,锅炉停用后应放尽锅内积水,锅炉启动时应进行暖管,缓慢升温。
| 1.发现安全阀不能正常排汽,且无法及时恢复时,应停炉。
|
5.水泵、风机等设备的轴承润滑冷却系统可能因冷却水温度低发生冻结、流量不足导致轴承超温。
| 1.注意检查冷却水进出口温度差、压力差,冷却系统需定期进行反冲洗。
| 1.发生轴承超温后要及时采取措施,降低轴承温度。同时检查轴承振动、发热情况是否超标,油质是否劣化。
|
可能出现后果或问题
| 事前注意事项及应对防范要点
| 事中事后处置措施
|
1.雪载荷引起容器失稳,造成容器倒塌或连接管道的断裂。
| 1.关注气象预警,做好冰冻严寒防护的物资准备。做好应急救援预案演练,做好实施带压堵漏的人员和器材的应急准备,提高应急救援能力;
2.安排安全人员巡视,及时发现安全隐患。做好室外作业人员的防寒工作;
3.若设计时未考虑雪载荷的,应给设备加盖顶棚。
| 1.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应急预案;
2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面检验,确定设备安全状况后再投入使用。
|
2.仪表、液位计等出现冻裂;
3.安全附件失灵。
| 1.对仪表、液位计等安全附件采取适当措施防止冰冻,及时清除结冰;
2.给容器或管道进行保温,防止设备冻裂,必要时采取外部缓慢升温措施,但禁止用明火直接烘烤或采用高强度加热办法。
| 1.对冰冻的阀门、仪表和管接头用热水进行解冻。
|
4.设备因低温发生脆性失效或密封面泄漏,导致介质外漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒。
| 1.若发现密封面泄漏的,及时采取适当的堵漏措施;
2.必要时设备停用。
| 1.采取带压堵漏措施;
2.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应急预案。
|
5.积雪容易引起高空坠物。
| 1.及时清除周围高空环境如树木、顶棚等处积雪,防止积雪压垮。
| 1.对于积雪的厂房、顶棚,要及时扫雪除冰,防止坍塌事故导致次生事故的发生。
|
6.移动式压力容器车辆打滑。
| 1.注意行车安全,做好出车前检查工作,冰冻路段使用防滑链。
| 1.对已严重打滑并发生次生交通事故的移动式压力容器走行装置(车辆)要求暂时停运。
|